由中興工程顧問余信遠總經理分享其工程顧問經驗及對數位轉型的看法。指出企業應建立知識管理平台、善用AI、完善數位治理並培養人才。政府採購制度亦應適度鬆綁,更新契約範本,推動BIM及數位履約,並透過試辦滾動修法。此外,並建議將工程師專業責任險由逐案投保改為公司年保制,以提高保障完整性,並呼籲修法改善現行制度。
本文介紹建築結構用鋼材之製程、規格與性能,說明一般軋延、正常化、控制軋延、TMCP及淬火回火等製程對鋼材強度、韌性與銲接性的影響。結構用鋼材選用應綜合考量降伏強度、抗拉強度、延性、韌性、降伏比、衝擊值、厚度方向斷面縮減率及可銲性等因素,並注意磷、硫含量、鋼板夾層及高入熱銲接造成的影響。適當選材可提升梁柱接頭品質、耐震性能與整體結構安全,設計時亦應兼顧施工性、材料取得及經濟性。
臺北車站特定專用區C1/D1土地開發案,為跨越重慶北路之超高層複合工程。「國門大廳」採13層、最大跨距逾80公尺之大型桁架,施工須兼顧道路通行、結構安全與工期。工程採「安全明隧道施工構台、桁架地組及整體提升、裝修設備併行」三階段策略,並以整體提升工法取代傳統高空吊裝,縮短跨道路作業時間、提升施工安全。本文介紹施工程序、工法比較、假設工程及風險管理,供類似大跨距鋼構工程參考。
建築物窗框、門框等牆面開口角隅易因應力集中產生45°斜向裂縫,導致滲水、鋼筋鏽蝕及耐久性降低。本文提出以再生短碳纖維強化聚丙烯複合材料製成之角隅抗裂補強元件(StrongEdge™),並以有限元素分析(ANSYS)比較其與傳統斜向鋼筋之補強效益。結果顯示,StrongEdge™可有效分散角隅應力集中、降低裂縫風險,且具施工便利、不影響既有鋼筋配置等優勢,可作為提升牆面開口角隅防裂與耐久性之補強工法參考。
研究發現現行RC構架填充台度磚牆剪力強度公式與實驗結果差異甚大,主因為未考慮高寬比及紅磚自體劈裂強度。本文依磚牆破壞機制,分析低、高台度磚牆剪力強度組成,並提出納入高寬比與紅磚自體劈裂強度貢獻之新剪力強度公式,以提升結構分析準確性。
本文說明再次推動公會章程修訂的必要性。現行章程將停業或自行停業與會員資格喪失直接連結,可能造成轉換執業機構、暫時停業或依營造業法執業者不合理地喪失會員資格。建議以技師證書是否仍有效及是否永久退出執業作為會員資格存續標準,修正章程第9條,避免公會內部規定比法令更嚴苛,保障全體會員權益。
建管處115年度臺北市都市及建築法令說明會資料,包含課程表與講義等課程相關檔案。
台北市結構技師公會「耐震標章」業經經濟部智慧財產局正式核發,現已完成註冊程序。為提升會員服務品質並促進案件審查作業,敬邀各位會員踴躍帶案申請審查,俾利共同推動耐震標章制度之專業發展。
行政院交由環境部督導,並由臺北市政府辦理之「毒性及關注化學物質災害防救演習」一案,本會由沈德厚、張宏毅、葉連發技師配合參與演習。