李咸亨教授分享其從大地工程求學、業界實務到學術研究及政府工作的歷程,強調工程危機處理須建立於長期專業訓練與跨領域整合。面對地震、山崩、土石流及堰塞湖等複合災害,應以科學態度進行判斷,並培養資深技師帶領年輕人才。對土木界未來,他主張推動「土木建設法」、強化專業團體合作與土木人的社會角色,同時改革土木教育,引入業界參與,使學校培育與產業需求接軌,提升土木專業的整體發展與尊嚴。
本文探討鋼筋混凝土小梁接入邊大梁時,是否應設計為簡支,以及此設計假設與接頭區懸吊鋼筋檢核之關聯性。由接頭區力系平衡、鋼筋錨定、壓拉桿傳力機制及現行規範規定觀察,若小梁以剛接方式接入邊大梁,除端部剪力外,尚會將負彎矩及扭力傳入接頭區,使大梁接頭區產生難以平衡之局部力系,並導致懸吊鋼筋需求量大幅增加,實務上不易配置。本文認為,小梁接入邊大梁時,無論為單跨或連續跨小梁,均宜以簡支方式設計,以限制彎矩與扭力傳遞,降低接頭區補強需求。懸吊鋼筋檢核則應視為接頭區局部抗剪與懸吊能力之檢核,而非一律於原設計橫向鋼筋外另行加筋;其合理作法應為檢核小梁接入面附近大梁既有箍筋單側肢及繫筋之總抗剪能力,若不足時始增設補強鋼筋。本文並建議現行規範第 9.7.6.1 節宜修正為以既有箍筋及繫筋能力檢核為主,不足時再補強,以兼顧力學合理性、結構安全與施工可行性。
台灣地區地狹人稠,可資利用之土地極其有限,土地開發在平地朝上往下攫取空間,於眾多鄰近建物之間進行深開挖工程,地下連續壁水密性及高勁度之優越性遂成為業界及設計人最常採用的擋土設施,於是連續壁工程在台灣盛行數十年而不衰,連續壁設計理念以及施工技術也漸趨成熟。也由於施工技術已趨成熟,連續壁施工規劃與施工步驟逐漸制式化,因而往往疏忽了一些基本施工原理,尤其遇到特殊地層或有特殊要求的設計時,更容易疏漏了重要施工技術而處理不當,於地下室開挖時遺憾發生連續壁破洞引致湧砂、湧水的天坑災害。
台北市結構技師公會於9月10日接獲台北市建管處通報,台北市中山區民權東路二段92巷1弄14號之地面層出現沉陷情形,公會隨即指派常務理事楊金龍技師前往現場。
經現場勘查,目前該基地正進行連續壁施工。根據鑽探報告簡化圖表顯示,基地地層含有砂質土層。14號一樓為辦公室使用,地面塌陷範圍約長3公尺、寬6公尺,深度約1.5至2公尺,現場道路最大沉陷量約達2.2公分,已超過警戒值。
目前沉陷情形主要發生於14號建物所在區域,現場並已進行低強度混凝土灌漿回填作業處理沉陷區域。鄰房結構暫無立即危險,後續仍須持續觀察施工區域及周邊地層、建物狀況。
相關報導請見:
【聯合新聞網】釀民宅坍塌 北市民權東路工地主任:本周二才監測都正常