楊宗興董事長從基層監工做起,歷經業務、專案管理至企業經營,秉持「Never Give Up」精神,帶領中鼎持續成長。面對工程人才短缺,積極導入自動化與AI,同時重視工程師的專業基本功。大型工程則透過標準作業程序、定期檢討及公司層級風險管理,及早化解危機。中鼎從石化拓展至電力、交通、環保及高科技工程,並積極布局海外。未來將掌握AI與ESG趨勢,深耕高科技建廠、能源轉型及低碳工程,以專業創新推動產業永續發展。
高強度螺栓為鋼結構接合中重要之連接扣件,其預拉力大小與鎖固品質直接影響接合鋼板間之接觸壓力、摩阻型接合之剪力傳遞能力,以及整體接頭之安全性。現行鋼結構設計與施工規範明定高強度螺栓安裝時應達到之最小預拉力,惟對於實際安裝預拉力超過該最小值時是否應判定為不合格,或是否須另訂預拉力上限,工程實務上仍常有疑義。本文就高強度螺栓之安裝力學行為、承壓型與摩阻型接合之受力機制、規範最小預拉力之意義,以及預拉力超過最小規定值時之判斷原則加以探討。由螺栓受拉力與軸向變形關係可知,預拉力超過規範最小值並不當然代表螺栓不合格或接合不安全;實務上仍應依接合型式、設計假設、施工方法、檢測結果及螺栓是否發生明顯塑性變形、斷裂或鬆弛等現象進行整體評估。故高強度螺栓施工控制之重點,應在於確保達到設計所需之最小預拉力,並避免因過度鎖固造成材料損傷或鎖固不足造成接合性能降低。
115年11月3日10時35分,建管處接到民眾報案,北投區新市街63號中繼市場拆除工程鷹架倒塌。本會隨即指派江世雄常務理事到現場勘查。勘查結果為舊有結構體拆除至1樓時,鷹架壁連桿與舊有結構體未相連,造成鷹架壁連桿已無作用,鷹架本身亦未跟進拆除,仍有5層高,防護網也未拆除。因風大,施工架倒向馬路,造成3人輕傷。
115年11月12日,參加國家地震工程研究中心主辦之2026台日鋼、RC與複合結構講習會。