作者:羅元隆 教授/傅仲麟 總經理
我國臺灣本島及周圍離島位於西太平洋島鏈中心,地理位置極其特殊,不僅位處歐亞板塊與菲律賓海板塊交界而頻受強震侵襲,更長期處於熱帶低氣壓活動路徑,導致颱風侵襲極為頻繁。根據中央氣象局統計,每年平均約有3至4次颱風登陸。雖然國人對強震的感受較為深刻,但若考量十年尺度下強風與後續水災所累積的經濟損失,其影響程度實則不亞於數十年一遇之強震。然而,儘管氣象預測技術日益成熟,工程實務上對強風災害的預防效果與規範精進,仍有持續提升之空間。
回顧我國建築物耐風設計規範的發展,首版「建築物耐風設計規範暨解說」係於2005年審訂並於2006年公告實施,主要參考美國ASCE 7-02與日本AIJ-1996編修而成 。隨後於2015年生效實施的第二版規範,則進一步強化了條文結構。時隔十年,隨著建築技術快速發展與國際主流規範(如美國ASCE 7-22、日本AIJ 2015等)的大幅更新,現行規範已面臨需與國際接軌並反映最新研究成果之需求。
本文以內政部建築研究所112年度研究計劃案「建築物耐風設計規範及解說修訂草案研擬之研究」的成果報告為核心摘要說明。成果報告彙整了過去十年間國內學界與建研所累積的豐碩研究經驗,提出第三版「建築物耐風設計規範及解說」草案。草案的修訂重點涵蓋了基本設計風速之重新評估(由5 m/s級距細化至2 m/s,並採縣市分表方便查找)、風場特性之增訂、高寬比小於3之結構物扭轉風力計算,以及納入近年蓬勃發展的太陽能光電系統耐風設計指引等關鍵內容。筆者於115年3月14日受臺北市結構工程技師公會之邀,針對新舊規範之變革進行專題演講,旨在協助工程界釐清草案修訂邏輯。本文將針對草案之幾個核心修訂方向進行深入剖析,期能為結構工程師提供兼具安全、經濟且合乎國際趨勢之設計依據。
本次耐風設計規範草案的修訂,係建立在能與國際標竿比對的基礎上。研究團隊廣泛蒐集並研析了美國(ASCE 7-22)、日本(AIJ 2015)、紐澳、歐盟及ISO等國際主流規範。考量到我國前兩版規範長期以來深受美國ASCE規範體系之影響,為確保工程實務在計算邏輯上的延續性並降低轉換門檻,本次草案仍維持以美國規範為核心架構,並輔以日、澳規範之優點進行局部優化。此舉之優勢在於,能在不大幅變動基本設計風力計算公式的前提下,透過更新參數圖表與精細化數值,使設計成果更精確地反映最新的風工程研究趨勢,並使規範能提供更多結構形式之抗風設計參考。
在章節編制的變革上,本次草案最顯著的調整在於提升「風場特性」的獨立地位。原現行規範中分散於各處的環境參數,在草案中被整合並獨立為第二章「風場特性及設計風速」,內容除保留原有的垂直風速分布與基本設計風速外,更參考日本規範與ISO標準,新增了「風速之紊流特性」章節,使工程師能更全面地掌握近地風場的物理特性。此外,針對結構物主要抗風系統與局部構材的計算章節也進行了邏輯性的重組,使其條文排版更符合工程設計的操作流程。
另一項值得關注的修訂重點在於數位技術的納入與品質管控的強化。隨著計算流體力學(CFD)技術的普及,草案於第六章新增了電腦數值模擬的相關準則,將其定位為與風洞試驗互補的評估工具,並確立執行門檻與精度的要求。同時,為了提升設計審查的嚴謹度,草案亦增訂了多項附錄,包含詳盡的風洞試驗執行細節及「風洞試驗自評表」範例。這不僅要求執行單位落實技術責任,也確保設計方與審查委員能獲得充足且標準化的資訊,進而達成結構安全與設計合理性的雙重目標。
在建築耐風設計的核心參數中,「基本設計風速」的準確性決定了結構安全的基礎。現行規範所採用的設計風速數據,主要源自於1996年的研究成果,當時係統計1947年至1991年間的侵台颱風紀錄。然而,隨著氣候變遷導致極端氣候頻率增加,加上觀測技術的進步,三十年前的數據已難以精確反映當前的風場環境。本次草案修訂的最重要里程碑,即是全面更新了設計風速的統計數據與評估體系
3.1 基本設計風速的全面翻新:更精確、更貼近實務
對結構技師而言,設計風速的準確性是所有計算的起點。本次草案最大的亮點,在於將統計數據「時空同步」大升級。首先是時間維度:草案將氣象數據一口氣更新至2022年,解決了現行規範仍停留在三十多年前(1991年)舊數據的落後感,讓設計能更真實反映當前極端氣候的現況。空間維度方面,首先是從「5米級距」到「2米級距」的細緻化。過去全台基本設計風速採5 m/s為一級距,這常導致相鄰行政區僅因一線之隔,設計風壓就產生劇烈跳動,增加設計溝通的困擾。草案將級距縮小為2 m/s,並提供詳盡的縣市分表。這不僅讓設計力更平滑合理,也讓技師在查表選用時更直覺,大幅降低人為判斷的誤差。再者則是解決測站分布不均的「測站荒」。針對過去缺乏人工測站的偏遠或沿海地區,草案不再只是簡單的內插模擬,而是導入了蒙地卡羅模擬技術(Monte Carlo Simulation),並結合氣象局廣布的無人自動測站資料進行校正。
3.2 居住舒適性與一年回歸期風速的增訂
在建築物使用期間的振動舒適性評估方面,過去規範針對最高居室樓層的側向加速度控制係採用「半年回歸期」風速作為計算基準。但觀察國際主流規範如美國ASCE 7-22、日本AIJ 2015及ISO標準,均一致採用「一年回歸期風速」作為居住舒適性的門檻。為了與國際技術標準接軌,草案正式將計算基準調整為一年回歸期風速。研究顯示,對於短回歸期的強風事件,東北季風的影響力在許多區域甚至不亞於颱風。因此,修訂後的計算模型採納了「混合式非超越機率分布」,將每年發生的最大風速事件(包含季風與颱風)納入統計。
3.3 用途係數與設計邏輯的優化
針對業界關心的用途係數與載重組合,草案亦進行了邏輯上的重整。透過參考最新的國際研究與國內工程實務反饋,草案精簡了原本散見於各章節的其他風力規定。在強度設計法(極端設計法)中,草案明確了標稱風載重與載重係數(1.6)的對應關係,使結構工程師在進行鋼結構或混凝土結構分析時,能有更直觀且一致的依循標準。
在釐清了設計風速與風場特性的基本參數後,如何將其準確轉化為作用於建築物上的設計力,便是「主要抗風系統」與「局部構材及外部被覆物」章節的修訂重點。
4.1 整體風壓與風力係數的資料庫擴充
針對主要抗風系統,本次草案大幅擴充了各類結構形式的設計風壓與風力係數資料庫。過去工程師在面對非對稱形狀或長寬比極端的建築物時,往往須在規範間尋求近似值,或是過度仰賴保守估計。修訂團隊參考了美國ASCE 7-22與日本AIJ 2015,針對不同結構形式進行了更細緻的劃分。
4.2 簡易扭轉風力計算式的邏輯優化
針對結構物簡易扭轉風力的評估,草案進行了關鍵性的門檻調整。現行規範對於需考慮扭轉風力的結構物,主要以高寬比大於等於3作為判定基準。然而,實務經驗與風洞試驗結果顯示,即便對於較矮胖的結構物,若其重心與剛心分布不均,或受到鄰近建築干擾,扭轉效應仍不容忽視。因此,草案參考了國際趨勢,針對高度較低但平面不規則的建築物,修訂了簡易扭轉風力計算式的使用時機與計算方法。
4.3 太陽能光電系統耐風設計指引之納入
因應國家能源轉型政策,太陽能光電系統已廣泛佈置於各類建築物屋頂及地面。然而,過去這類輕量化、且對風壓極度敏感的支撐結構,往往缺乏專屬的耐風設計準則,導致工程界在係數選用上莫衷一是。修訂團隊考量到由於經濟部標準檢驗局於2022年制定了CNS 16189太陽光電支撐系統風載重設計指引,因此本次草案特別新增了解說文字,說明應結合規範對風場特性及耐風設計的概念以及CNS 16189中對不同光電系統的風壓/風力係數,合理評估太陽能光電系統所受之風載重設計值。
4.4 局部構材風壓係數的新增與精細化
在局部構材部分,草案針對帷幕牆、屋面材料及附屬結構物(如女兒牆、懸挑結構等)的風壓係數進行了全面檢視。草案引進了更細緻的區域劃分概念。針對低層建築(h≦18 m)之屋頂形式及附屬結構(如屋簷、雨披),提供更多種不同造型(如階梯式、多跨形式、單邊單斜式、圓形及拱型等)的風壓係數作為設計依據。
草案的修訂除了追求結構極限強度的安全性外,針對使用者感知的「服務性控制」以及因應科技進步的「前瞻技術規範」亦是核心變革方向。
5.1 居住舒適性門檻的變更:統計模型與回歸期的優化
針對高層建築物在強風下的振動舒適性(加速度控制),現行規範主要依循半年回歸期的評估基準。然而,為落實與國際標準(如ISO 10137、日本AIJ及美國ASCE)之接軌並提升設計的經濟合理性,本次草案正式將計算基準調整為「一年回歸期」。此外,草案也明確劃分了住宅與辦公大樓的加速度門檻值差異,允許辦公空間在合理範圍內具有較高的彈性,從而達成更精準且符合實際用途的性能化設計。
5.2 風洞試驗與數值模擬:數位工具納入與責任自核機制
因應電腦運算技術的普及,計算流體力學(CFD)已成為工程界不可或缺的輔助工具。本次草案的重要突破在於第六章正式納入了「電腦數值模擬」的相關準則,認可其在特定門檻下可作為評估風場環境的依據。由於CFD模擬相較於傳統風洞試驗具有執行門檻較低的特性,為避免模擬品質參差不齊,草案特別新增了數項技術附錄,詳盡規範流場模擬與數據評估的準則。另一方面,在風洞試驗的品質管控上,草案提出了「風洞試驗自評表」機制,要求強化執行單位的技術責任,規範報告必須揭露更詳盡的模擬細節與精確度自核資訊。這不僅能確保結構設計師與審查委員獲得透明且標準化的技術參數,更有助於縮短設計審查的溝通成本,確保我國耐風設計在邁向數位化工具運用的過程中,仍能保有嚴謹的工程安全底線。
綜觀本次規範修訂草案,不僅系統性地更新了基礎風場數據,更在技術面上落實了與國際接軌的雄心。展望後續發展,短期內應聚焦於行政審查與公告程序,並同步推動教學示範與技術手冊的編撰,提供詳盡的計算實例以消弭工程界對新舊規範轉換的疑慮。中期則應強化品質控管機制,透過推廣風洞試驗自評表與數值模擬準則,確保設計數據的透明與可靠。長期而言,則需仰賴國內建築實場監測數據的持續累積,以實測回饋來驗證並精進計算模型,建立更符合臺灣在地特性的風工程資料庫。透過法規演進與實證研究的雙軌並行,我們期許新一代規範能為國內結構設計提供更科學、經濟且具備高度韌性的指引,守護大眾的居住安全。
1. American Society of Civil Engineers, ASCE 7-22 Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures, 2022.
2. Architectural Institute of Japan, AIJ Recommendations for Loads on Buildings, 2015.
3. International Standard Organization, ISO 4354:2009, 2012.
4. International Standard Organization, ISO 10137:2007 Bases for design of structures - Serviceability of buildings and walkways against vibrations, 2007.
5. Standards Australia, AS/NZS 1170.2:2011 (R2016) Structural design actions Wind actions, 2016.
6. 朱佳仁,2006年,風工程概論,科技圖書。
7. 中華民國內政部營建署,2014年,建築物耐風設計規範及解說。
8. 羅元隆,2016年,建築耐風設計規範風速模式探討及設計風速修訂研究,內政部建築研究所協同研究計畫報告。
9. 社團法人中華民國風工程學會,2016年,風工程理論與應用,科技圖書。
10. 朱佳仁,2019年,建築物耐風設計規範之基本設計風速修訂研究,內政部建築研究所協同研究計畫報告。
11. 蕭葆羲,2020年,風工程,五南出版社。
12. 羅元隆,2020年,我國建築物耐風設計規範沿革與未來方向,營建知訊,第446期,
13. 鍾政洋,2020年,風洞實驗室不同縮尺流場之地況模擬研究,內政部建築研究所協同研究計畫報告。
14. 羅元隆,2023年,建築物耐風設計規範及解說修訂草案研擬之研究,內政部建築研究所協同研究報告。